淡蓝沙滩 2008-08-10 09:05:35 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2375查看 4回答
外径400的预应力管桩桩顶与承台连接处的填芯混凝土
外径400的预应力管桩桩顶与承台连接处的填芯混凝土如何计算:1.截面积是外径减去壁厚? 2.灌芯高度一般是多少?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳外径400的预应力管桩桩顶与承台连接处的填芯混凝土如何计算: 1.截面积是外径减去壁厚?是正确的。 2.灌芯高度一般是多少?中南地区标准图集04ZG207预应力管桩,说明1.5.1条,当地质条件对混凝土、钢筋有弱腐蚀性时,....桩底内孔应灌注高度不小于2.0米的C20砼,..... 1.5.2条,当地质条件对混凝土、钢筋有中腐蚀性时,内孔用填芯砼封闭(即全高),砼强度不得低于C20,......。
2008-08-10 09:52:39
-
1.截面积是外径 2.灌芯高度一般是桩高的5/6
2008-08-10 09:09:02
-
1、截面积你说的对。 2、灌芯高度要根据设计要求确定。
2008-08-10 09:09:25
-
1、你方法是对的。 2、相对来说一般的桩芯高度不少于1400可以了、但都是按图纸中的承台表中说明来做。
2008-08-10 10:22:45