sb****@163.com 2008-08-10 11:19:40 | 重庆市 其他专业 | 690查看 4回答
剪力墙顶部钢筋锚入板内/14跨,应该怎么处理p
请问下,就是剪力墙顶部锚入板内长度1/4跨
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙顶部的钢筋不是锚入板内的构造不是“锚固入板中”,因为板不是墙的支座,它们只是完成墙与板的相互连接。 如果你图纸中要求剪力墙顶部钢筋须弯折入板内1/4跨,你可以手算出具体的长度,然后在剪力墙节点设置里进行设置
2008-08-10 11:23:33
-
与平法图集不相符的特殊要求可以手工计算增补上去。
2008-08-10 12:02:39
-
在汇总以后,你可以在钢筋里面直接改,然后锁定此构件.
2008-08-10 12:39:59
-
图纸中要求剪力墙顶部钢筋须弯折入板内1/4跨,你可以手算出具体的长度,然后在剪力墙节点设置里进行设置在汇总以后,你可以在钢筋里面直接改,然后锁定此构件.
2008-08-10 23:17:58