辉 2020-07-18 09:19:44 | 广东省 土建预算施工结算土建计量GTJ | 5486查看 4回答
梁支座负筋直径和集中标注中的上部通长筋不一样
当梁支座负筋与通长筋不一样时,是按正常步骤输入还是把集中标注的通长筋在平法输入中改为架立筋
2020-07-18 09:27:13 补充
如果支座筋与通长筋直径不一样,通长筋不是变成架立筋了吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
集中标注输入2C18,不是(2C18)架立筋。原位标注时,不再输入跨中钢筋了。
首次提交 2020-07-18 09:24:23 最近修改2020-07-18 10:46:45 (修改过1次)
-
按正常步骤输入。 不要 把集中标注的通长筋在平法输入中改为架立筋 。
2020-07-18 09:29:42
-
两边的均为原位标注左右支座钢筋 原位标注跨中钢筋不用输入 定义梁构件属性中同图示集中标注上部钢筋2C18 下部钢筋2C22+2C18 直接输入不用加括号 图纸标注上部钢筋有括号才是架立筋
2020-07-18 09:29:44
-
不需要改,按图输入就行了,这种不是架立筋。
2020-07-18 11:18:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看