联动电源线问题?
请教一个问题,联动电源线需要计算上翻吗?是不是直接一根线过去就可以了?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
首先报警系统需要接电源线的前端设备一般有输入输出模块,声光报警及楼层显示盘,所以在回路中只要这几种设备到哪个位置电源线就要到哪个位置,如果是在前面还有这类用到电源线的设备就需要在上反到上面往前接着敷设直至到没有这类设备位置,也可以不用上下反在棚顶用一个接线盒。也可以解决你说的问题,也就是比如立管是距地1.5米,层高是3米,(3-1.5)如果不用接线盒就是需要3米线,如果用接线盒就是一个接线盒和1.5米