• 计算混凝土量时,钢筋混凝土设备基础中地脚螺栓预留空体积是否扣除

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    超过0.3的扣除,不超过的不扣除

    2008-08-11 09:12:15 

  • 同意楼上的,面积0.3是分界线

    2008-08-11 09:14:54 

  • 设备基础中地脚螺栓预留空体积是否不用扣除。

    2008-08-11 09:15:21 

  • 你按计算规则走就行了,预留洞面积超过0.3平米的扣除,否则不用考虑

    2008-08-11 09:15:24 

  • 一般不扣除,面积超过0.3m2的扣除

    2008-08-11 09:16:17 

  • 地脚螺栓所占体积是不扣除的

    2008-08-11 09:17:28 

  • 不分面积大小应全部扣除.

    2008-08-11 09:20:22 

  • 我们陕西规定的是单孔体积在0.3M2一下的孔洞是不予扣除

    2008-08-11 09:24:32 

  • 没有明确规定,但可以参照墙,板都不扣除0.3平方米以内的洞口的砼体积。超过0.3平方米的洞口体积要扣除。

    2008-08-11 09:25:46 

  • 如按定额,查定额计算规定,计算规定未作说明,可以扣除.

    2008-08-11 09:28:34 