shenyanxia 2008-08-11 10:46:58 | 河北省 其他专业 | 1601查看 6回答
河北定额消防管道执行第八册,那么,还单独计算管件吗
河北定额消防管道执行第八册,那么,还单独计算管件吗?还有,消防管道都做什么试验,例如强度试验和严密性试验是否套取?按六分册套?水冲洗按八册还是六册问题补充:那么消火栓管道的阀门、各种套管的制作安装是套八册还是六册呢
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.钢管是不单独计算管件的,但如果是沟槽式的话是要另外计算管件的。 2.消火栓管道套八册,喷淋管道套七册,不用做水压试验及气压严密性试验,因定额的工作内容中已经包括。只套取水冲洗即可。 3.消火栓管道水冲洗套八册,喷淋管道水冲洗套七册。
2008-08-11 13:57:02
-
问:河北定额消防管道执行第八册,那么,还单独计算管件吗? 答:不能单独计算管件的。 问:还有,消防管道都做什么试验,例如强度试验和严密性试验是否套取?按六分册套? 答:按七分册套,可按消防系统调试章节相关内容计算。7-188 系统组件水压强度试验;7-189 系统组件气压严密性试验 问:水冲洗按八册还是六册? 答:按八册,
2008-08-11 13:27:42
-
钢管一般不单独计算管件,如果是室内消防就只有管道冲洗,套第八册,第六册是工艺管道的定额子目
2008-08-11 11:03:10
-
河北定额消防管道执行第八册,那么,还单独计算管件吗?不计算 还有,消防管道都做什么试验,例如强度试验和严密性试验是否套取? 套取。 按六分册套?水冲洗按八册还是六册 第八册
2008-08-11 11:13:56
-
沟槽式管件另套项,冲洗、水压试验。
2008-08-11 11:25:40
-
钢管一般不单独计算管件,如果是室内消防就只有管道冲洗,冲洗、水压试验。
2008-08-11 11:59:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看