• 如何理解以下调试?@大海

    消防水泵

    切断非消防电源是指什么?

    消防风机调试是不是说如果暖通专业风机说是消防风机或者防排烟风机就需要执行消防风机调试?

    消防水泵联动调试是不是说喷淋泵和消火栓泵就执行?联动是啥意思?

    2020-07-20 09:52:08 补充

    消火栓泵

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、火灾发生后,消防主机柜会发出一系列指令,切断普通照明电源(只留应急照明)、切断普通电梯电源(只留消防电梯)、切断普通风机电源(只留消防排烟风机)、切断普通水泵电源(只留消防水泵),等一切非消防的电源。这一切的调试,执行此子目。

    二、只有消防排烟风机需要进行调试,其它风机不执行。

    三、只有消防泵、喷淋泵需要进行调试,其它水泵不执行,联动是指消防主机发出指令联合行动的调试。

    首次提交 2020-07-20 09:46:36  最近修改2020-07-20 09:47:34 (修改过1次)