老师,关于通风空调风管的问题请教
1、通风空调风管穿楼板、墙体预留套管吗?
2、风管预留孔洞直接数个数吗,封堵怎么算量?
3、北京定额风管包含了支架定额,部件和设备支架是否包含4、通风空调水电通风等涉及成品保护吗,怎么套定额
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、通风空调风管穿楼板、墙体预留套管吗?
答:风管穿人防做密闭套管,穿越防火墙要做套管,穿越普通墙体做预留洞套管(按套管展开面积执行风管安装计算)
2、风管预留孔洞直接数个数吗,封堵怎么算量?
答:风管穿越楼板,做预留洞(封堵含在预留洞子目中)。按规格大小、个数套预留洞的子目计算。
3、北京定额风管包含了支架定额,部件和设备支架是否包含?
答:一、风机支架,另行计算;二、阀部件与风机盘管安装子目均含支架制作安装,不得另计
4、通风空调水电通风等涉及成品保护吗,怎么套定额?
答:安装工程的成品保护,没有定额子目,清单计价另行计算(按施工方案中保护措施计算费用)。
定额计价,已经含常规成品保护费用,不得另计
首次提交 2020-07-21 08:32:43 最近修改2020-07-21 08:35:41 (修改过2次)
-
1、不需要套管(图纸有要求时按图纸要求处理)。
2、预留洞不需要计算,相反还有扣减土建墙、板的混凝土量的。
3、设备支架不包含。
4、不需要单独计算。