空白格__ 2020-07-21 09:43:02 | 上海市 土建 | 773查看 1回答
板面筋问题。
前提条件:在没有特殊说明的情况下!!!
图一,板四周有负筋是不就可以不布置板面筋?图二,板四周只有两边有负筋是不是还得布置板面筋?(或者根据图三说明应该如何设置板面筋?)
是不是板四周都要满足有负筋的情况下才可以不布置板面筋?(或者有其他图集说明?或者根据图三说明应该如何设置板面筋?)
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
图一,板四周有负筋是可以不布置板面筋。
图二,板四周只有两边有负筋也不要布置板面筋,那是设计漏了,问问设计,这个设计只有板厚250、300才有板面筋
2020-07-21 09:51:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看