邢先生 2020-07-21 10:34:56 | 海南省 安装 | 896查看 2回答
有首层起每隔三层利用建筑周边的框架梁内的钢筋(直径不小于16 mm)
有首层起每隔三层利用建筑周边的框架梁内的钢筋(直径不小于16mm)设置一圈等电位连接,等电位连接与所有防雷引下线链接,它与防侧击雷,60米及以上各层上部圈梁内的二条主筋(%%c12)焊连,绕建筑物形成均压环,并将其与所有的引下线焊连,并将外墙上所有金属外窗及玻璃幕墙金属构件等与均压环焊接有冲突吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
没有冲突
门窗接地 需要 套跨接线的定额
2020-07-21 10:38:28
-
这个是没有冲突的.
2020-07-21 10:40:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看