沙丘上的绿叶 2020-07-21 11:20:07 | 重庆市 安装预算计价软件GCCP | 4172查看 2回答
重庆地区,重庆13清单18定额,以DN150消防水管举例,当DN150管道需要穿楼板时,需要设置穿楼板一般钢套管,钢套管大2个规格DN250的,有个问题是这里预留孔洞是DN250的么?还是说还要大1个规格?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
阳光不锈 专家
答题: 5313 被赞: 739
套大1个规格即可
2020-07-21 11:36:28
独行者 铂金专家
答题: 57398 被赞: 42373
刚性套管和柔性套管时同穿管直径,普通套管大二号。
2020-12-18 15:57:35
GQI2019中预留的孔洞/套管如何绘制
对于没有当前没有管道穿过,只是预留的孔洞/套管,软件中如何布置呢?谢谢
消防中预留孔洞问题
请教一下,预留孔洞,消防里面只有公称直接400以内的,应该套哪里的清单和定额呢?
没有套管怎么预留孔洞?
预留孔洞的时候哪些套管可以取出来?穿梁和穿楼板或者穿墙的套管可以取出来吗?
问题补充:门洞上方套管,空调套管和卫生间排气口孔套管都可以重复利用吗
套管的问题
电缆的刚性套管和给排水的刚性套管,不是一个定额吗,都是刚性套管。补充问题:电缆套管有个定额:穿墙套管安装10KV以下;给排水套管:给排水、采暖、燃气工程刚性套管