季 2020-07-22 09:58:35 | 重庆市 土建 | 4964查看 3回答
约束边缘构件分阴影区底面部分纵筋重叠
汇总时出现这种情况应该怎么解决,谢谢。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
删除 重合布置的钢筋 就可以了 。
2020-07-22 10:07:33
-
解决了吗? 我感觉是因为保护层不一致造成的。端柱的保护层和框架一致,暗柱的保护层和墙一致,那么暗柱不会提示上述问题,端柱则会,因此,对于端柱的非阴影区约束边缘柱 要把阴影区的保护层属性改成和端柱一样。不要和暗柱一样。
2020-07-26 08:09:32
-
你的纵筋的间距和非阴影区域长度的数值一致,或者是纵筋间距大于非阴影区域长度时,就会报错。因为放不下