哇塞 2020-07-22 16:51:41 | 湖北省 安装 | 979查看 2回答
弱电识图
老师们,可以麻烦看一下这个图3C+2P一共有几条线,是不是两个数据+语音双口插座和一个数据插座?TO是不是要接两根线,一根数据线一根电话线?可以详细讲一下线路怎么走,怎么算量吗?谢谢大神们。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
3C+2P一共有几条线,是不是两个数据+语音双口插座和一个数据插座?
五根线,3根六类网线+2根超5类网线,与数据口与语音口无关
TO是不是要接两根线,一根数据线一根电话线?可
双口插座,要接6类网线一根(数据线),5类网线一要(电话线)
以详细讲一下线路怎么走,怎么算量吗?
每一根线都从弱电箱出来,沿墙暗或在能进人吊顶敷设,计算到各个插座就可以了。
2020-07-22 17:03:54
-
从配电箱引出来3根管,有两个根管各穿一根网络数据线和一根电话线。剩余一根穿数据线。
2020-07-22 17:00:10
-
1、图片中红色方框内的线是怎么接出去的?接出去后是什么原理?2、图中KVV控制电缆是强弱电一起供电吗?3、RVS应该是双绞线,可以是4*1.5的线供强电?
-
图中从楼层弱电箱RC1出线到屋顶第一段线路用的是2*RVB-2*0.5-SC20的线路,然后从五方电话插座到插座这一段我预埋SC25的配管可以这样理解吗
-
RH1进线是2D光纤SC25 和SYWV-75-5-SC25的两条线路 系统图上标注的是PC25的管子 那我是不是就是上面两根线改成PC25的开始算量呢
-
从这个系统图里从DJX到RC1的线路为框起来的,再从RC1到楼层弱点器具的线路是不是也是框起来的线路配上PC25的管道呢,还是说只是预留PC25管道
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看