安装小白 2020-07-22 20:11:19 | 新疆维吾尔自治区 安装 | 4320查看 3回答
请问桥架配线和设置起点选择起点适用的情况
动力图中从配电柜到楼层各个配电箱的线我使用的桥架配线,照明图中,从配电箱到灯具开关的线走桥架时,我使用的是设置起点方式,画完发现这种方式桥架中出现了管子,请问这样走桥架时桥架中是不是不应该出现管
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
桥架内不应该有管,基本功能建议好好看看基础操作。
2020-07-22 20:38:44
-
有管,才能设置起点,选择起点。
如果两头有管,起点设置在电管进桥架的地方(桥架上),用出桥架的电管,选择起点。
首次提交 2020-07-23 06:13:06 最近修改2020-07-23 06:14:57 (修改过1次)
-
桥架配线我用这个功能再去选中图元查量看只有线的量,没有配管。在属性那里配管的信息变成了灰色,而且计量显示的是否。
2023-03-28 11:31:53
-
在做电气的时候,有些井里直接跨层连接桥架,这样的情况想请教下不能直接通过设置起点选择起点来做是只能用桥架配线来实现计算线缆工程量么?
-
在桥架内布置了一小节立管用来“选择起点”,汇总后发现计算桥架内的配线和配管均被计算上了。这是为何?(已反复确认过配管在桥架内)2023-08-25 18:02:42 补充
-
桥架或线槽里的电线穿管吗?桥架里不穿管的话,如果给定的电线是带管的,在桥架里如何来设置呢?选择起点的时候选择的是与桥架相连的,就自动把给定的这条带管的线选定了呀
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看