• 氩弧焊未做焊口充氩保护需要套充氩保护定额吗?

    有一趟DN50的304不锈钢管,需采用氩弧焊作业,焊接过程中需不需要进行焊口充氩保护,相应的套取充氩保护的定额是根据是否进行过冲氩保护来套,还是不管做没做必须套?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    实际没有做当然可以不用计算,

    2020-07-23 11:40:36 

  • 1、全统安装定额,工业管道册碳钢管道不需要焊口充氩保护;
    2、全统安装定额,工业管道册不锈钢管道氩弧焊、氩电联焊,按焊口计算充氩保护;
    3、石油化工定额,工业管道册钛镍管道氩弧焊充氩保护已包含在钛镍管道安装子目内,不能重复计算焊口充氩保护。

    2022-03-08 22:20:43 