安装小白 2020-07-23 14:50:03 | 山东省 安装审核计价软件GCCP | 2033查看 3回答
山东16定额中 自动报警系统调试 与 防火控制装置调试
自动报警系统调试,包括了主机控制的整个系统中所有模块的调试,为什么 防火阀 排烟阀。还要单独调试防火装置,防火装置出厂就出具有合格证,调试防火装置什么呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
主要是调试的是系统联动,你理解的是单机调试,报警系统是整个的一套系统,它包含了报警系统、广播系统、电话系统、消火栓系统、自喷系统、气体灭火系统、防排烟系统、防火卷帘系统、应急照明系统等等的系列。
回答正确,请采纳,因为每一个专家都是无偿服务的,你的采纳和点赞就是对专家的支持与肯定谢谢!!
2020-07-23 14:55:19
-
自动报警系统调试,包括了主机控制的整个系统中所有模块的调试,为什么 防火阀 排烟阀。还要单独调试防火装置,防火装置出厂就出具有合格证,调试防火装置什么呢?
答:你说的出厂合格是单机合格,但是与消防的电通风联动后的调试
2020-07-23 15:51:31
-
防火阀的调试,是不是通风阀门配合联动,通风方面的调试?
2024-01-12 12:09:25
-
自动报警系统调试,水灭火控制装置调试。如果是一个车库,划分两个标段不同的施工单位
自动报警系统调试,水灭火控制装置调试。如果是一个车库,划分两个标段不同的施工单位做,调试费是记取一次,还是按标段记取两次?
-
自动报警系统调试是按照模块及占用编码的个数 取定。 其中280°防火阀 控制模块是在报警点位记取在内的,为什么还要单独记取防火阀调试
-
防定额中水灭火控制装置系统调试的点数怎么计算?计算规则“按联动控制器的点数计算”,请问联动控制器具体指什么?有说按喷头个数计算,是否合理,有依据
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看