• 地下室底板及底板垫层如果是斜板形式该怎样处理?c

    刚碰到个地下室工程,底板厚450mm,地下室底板一区域标高是-4.4M,二区域标高是-4.4~-2.4M,顶板不水平的.这就使到斜板部分的柱、墙高度随底板标高的不同高度也不同,各位置的柱、墙高度具体多少无法一下子知道,要根据几何计算出某个位置的层高才知道,梁的层高也要计算后才知道,因为有的部位层高是3.6m内,有的部位层高是3.6外,层高3.6m外的需要计算超高费用,各位有谁知道该项底板怎样设置,柱和墙的高度软件是否可以自适应底板标高及顶板标高?

    问题补充:基础底板用现浇板来做的话,承台的量有影响吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    通过绘制现浇板,然后定义为斜板就可以实现了,梁、柱的标高通过调整为顶板顶标高或者底板底标高,就可以实现梁柱自动找斜板的标高,不需要自己去计算了。

    2008-08-13 18:21:11 

  • 在基础层里底版也可以用现浇板来做,在定层斜板就是了,如果被压的构件根据自己标高修改

    2008-08-13 12:46:02 

  • 基础底板不能布置斜板,你可按板来布置,然后调成斜板,但柱和墙的底高度不能自适应底板标高,要手工设置。