靖弘 2008-08-13 10:13:32 | 广东省 土建算量GCL2013 | 1985查看 3回答
地下室底板及底板垫层如果是斜板形式该怎样处理?c
刚碰到个地下室工程,底板厚450mm,地下室底板一区域标高是-4.4M,二区域标高是-4.4~-2.4M,顶板不水平的.这就使到斜板部分的柱、墙高度随底板标高的不同高度也不同,各位置的柱、墙高度具体多少无法一下子知道,要根据几何计算出某个位置的层高才知道,梁的层高也要计算后才知道,因为有的部位层高是3.6m内,有的部位层高是3.6外,层高3.6m外的需要计算超高费用,各位有谁知道该项底板怎样设置,柱和墙的高度软件是否可以自适应底板标高及顶板标高?问题补充:基础底板用现浇板来做的话,承台的量有影响吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳通过绘制现浇板,然后定义为斜板就可以实现了,梁、柱的标高通过调整为顶板顶标高或者底板底标高,就可以实现梁柱自动找斜板的标高,不需要自己去计算了。
2008-08-13 18:21:11
-
在基础层里底版也可以用现浇板来做,在定层斜板就是了,如果被压的构件根据自己标高修改
2008-08-13 12:46:02
-
基础底板不能布置斜板,你可按板来布置,然后调成斜板,但柱和墙的底高度不能自适应底板标高,要手工设置。
2008-08-13 10:19:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看