1、防止带负荷合闸:高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置。
2、防止带接地线合闸:高压开关柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进合闸。
3、防止误入带电间隔:高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。
4、防止带电挂接地线:高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸,合接地刀无法投入。
5、防止带负荷拉刀闸:高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置。
实际上设计说明是对高压配电柜的要求,也就是高压配电柜需要具备这些功能,如果要调试的话一般高压系统调试就含有此部分的内容了,可以套高压系统调试 按回路。
2020-07-24 13:31:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看