lsl123456 2008-08-13 11:16:23 | 河南省 其他专业 | 1849查看 12回答
砖混结构中楼板为现浇板四周是单梁,请问梁和板是不是
砖混结构中楼板为现浇板四周是单梁,请问梁和板是不是都套有梁板子目
全部回答
(12)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳河南省02综合基价第213页规定,有梁板系指梁(包括主、次梁)与板构成一体并至少有三边是以承重梁支承的,其工程量应按梁、板体积总和计算。框架有梁板外边悬挑水平部分板带并入有梁板计算。 第214页规定,现浇板在房间开间上设置梁,而现浇板二边或三边由墙承重者,不能视为有梁板,应执行平板定额,其工程量应按梁、板体积总和计算。 所以,若这块板四周是由墙上的圈梁承重,则应算成平板,工程量算至圈梁内皮,圈梁另列项目计算;若四周是由单梁支承,则梁和板都应算成有梁板。
2008-08-13 11:42:37
-
不能套有梁板,砖混结构的工程,如果板四周有梁,梁套单梁,板套平板
2008-08-13 12:18:25
-
砖混结构一般都是平板,你的结构如果真是四周都是单梁,那是应该套有梁板
2008-08-13 11:19:03
-
砖混结构中楼板为现浇板四周是单梁,梁和板不是都套有梁板子目。梁套矩形梁子目,板套平板子目。
2008-08-13 11:19:33
-
各地的定额计算规则不完全相同,请你还是仔细查看当地的定额计算规则和章节说明比较好。
2008-08-13 11:20:45
-
不能,如果四周都是圈梁,直接套平板; 如果四周都是单梁,那么梁的高度算到板底,梁套单梁,板套平板子目。
2008-08-13 11:21:47
-
按河南的规定应该套有梁板.
2008-08-13 11:24:35
-
一周是单梁,套有梁板子目; 一周是圈梁,套平板子目。
2008-08-13 11:28:47
-
1.不行。砖混结构承重受力构件是砖砌体。砖混结构的柱,梁,板传力构件同样是砌体,不能独立存在,所以不能套有梁板子目,要分开算。 2框架结构可以合并,都套有梁板子目,原因是受力结构是由板传给梁,梁再传给柱,也就是梁同样是承重构件. 3.有说的不完善的,请大家帮忙修正。 谢谢
2008-08-13 11:28:58
-
按国家计价规范规定算有梁板,但不知道按规范还是按当地定额计价?如按当地那你要看看定额规定就可。
2008-08-13 11:50:24
-
不管是什么结构,只要现浇板有三边或以上是单梁,那么梁与板都套有梁板子目。
2008-08-13 15:13:58
-
并不是有梁有板就是有梁板。整个楼盖全是井字梁上的楼板才是有梁板。 象你说的这种情况,板底坪以上为板,板底坪以下的梁部分为梁。
2008-08-13 15:22:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看