宝贝猪 2020-07-24 16:07:10 | 广东省 土建 | 2638查看 1回答
屋面100厚粒径40-80卵石保护层套哪个定额子目
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
GXZ 铂金专家
答题: 229887 被赞: 43398
用碎石子目代替,材料按卵石录入。
2020-07-24 22:11:37
广东18定额中屋面钢性保护层分仓缝和聚氨酯嵌缝套什么子目
请教各位!广东18定额中屋面钢性保护层分仓缝和聚氨酯嵌缝套什么子目?
地下室侧板30厚聚苯泡沫板保护层套什么子目(广东定额)
None
屋面保护层厚度的计算确定
屋面保护层,建筑图纸的做法的50厚,节能计算是40厚,对数过程中,甲方提出以节能计算的厚度为计算厚度,应该以哪个为准?
广东定额屋面细石混凝土保护层问题
图纸上要求做40厚细石混凝土保护层,做6X6的分格缝。按道理保护层应该套细石混凝土找平子目,但是该子目里不包含做分格缝内容;如果套用细石混凝土刚性防水子目就包括做分格缝内容,但是刚性防水做法和保护层的做法又不同,该如何处理?
屋面分隔缝套什么定额
【广东定额2010】屋面分隔缝套什么定额,多谢指教:1、不上人屋面:20厚1:2.5水泥砂浆保护层,表面抹平压光,设分格缝,分格面积1㎡。分隔缝单独套A7-97子目屋面分隔缝可以吗?需要调整哪些内容?2、上人屋面:40厚C20细石混凝土保护层,表面压光,内配φ6钢筋双向中距150,设分格缝,分格间距≯6m,缝宽20mm,并用密封胶封严。分隔缝单独套A7-110子目屋面刚性防水层填分格缝 细石混凝土面 3.5cm厚可以吗?需要调整哪些内容?