hellen 2008-08-13 15:05:29 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 847查看 9回答
桩承台底标高不一致,有-3.1米,有-3.3米,有
桩承台底标高不一致,有-3.1米,有-3.3米,有-2.7米,怎样设置基础层层高?
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按-3.3米设置基础层高,修改其他基础标高.
2008-08-13 15:10:47
-
按最低的设置、其余调整。
2008-08-13 15:08:38
-
现在GCL2008中构件标高都放开了,可以随便更改。象您说的这样,层高一般都是按最低的设置。
2008-08-13 15:10:13
-
按-3.3米设置基础层高,然后修改其他构件的标高即可。
2008-08-13 15:10:15
-
按最大的3.3m设置。
2008-08-13 15:10:15
-
按照最深处-3.3至-1 层地面最高处层高设置
2008-08-13 15:11:01
-
按最深的来设置,即-3.3设置。
2008-08-13 15:12:58
-
基础层设置层高3.3米,2.7和3.1的调整底标高。
2008-08-13 15:14:01
-
按-3.3米标高设置基础层高,在修改其它基础标高.
2008-08-13 15:14:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看