21`3 2008-08-13 15:21:30 | 湖北省 其他专业 | 448查看 13回答
这个梁是不是有问题啊?那个大哥看一下3
问题补充:第一牌钢筋是2b22+1b25 第二排是2B25+1b22 你这里表示的是支座钢筋还是 整条梁的钢筋 那集中标注的是2B22 应该是 这条梁的面钢 那么第一排的 2B22 是不是表达多余了?
全部回答
(13)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳对的了,原位标注及集中标注都很清楚,你哪儿不清楚
2008-08-13 15:28:25
-
第一牌钢筋是2b22+1b25 第二排是2B25+1b22 你这里表示的是支座钢筋还是 整条梁的钢筋 答:这里所指的是支座处的钢筋。此处断面是6根钢筋。 那集中标注的是2B22 应该是 这条梁的面钢 那么第一排的 2B22 是不是表达多余了? 答:第一排的2B22不是多余,就是指的集中标注里所标的2B22
2008-08-13 15:54:33
-
标注并不矛盾,支座处就是要标出所有的钢筋,在左支座第一排有两根通长的B22需另加一根B25和第二排的2B25和1B22;在中间支座,第一排有2B22,不用另加,应另加第二排的2B22
2008-08-13 16:05:45
-
一、这个是支座钢筋是对的,输入时这样输就可以了:2B22+1B25/2B25+1B22 二、2“l”B22中间的坚道是设计院在绘CAD图时用了一种分隔符号
2008-08-13 16:05:54
-
标注中,除了那个l,别的没什么问题,你好好看看101图集就明白了,原位标注当然包括集中标注的内容了,图集明确规定原位标注是大于集中标注的,如果没有那2B22,不就成了只有1B25了吗?
2008-08-13 16:07:06
-
下面的图,供你参考,你可以自己多试试
2008-08-13 16:15:15
-
没有问题啊怎么了?什么地方你不清楚?
2008-08-13 16:48:18
-
钢筋表示有问题,应该没有1吧,比如一排应是2B22+1B25
2008-08-13 15:29:42
-
标注没什么问题,是不是中间有个竖道是间隔用的
2008-08-13 15:33:43
-
中间的竖线还是1不知道是什么意思,应该是错了吧.
2008-08-13 15:35:20
-
该图中的原位标注和集中标注与平面整体表示方法规则及标准图集(03G101-1)不符,你需要咨询设计单位一下。
2008-08-13 15:44:02
-
应该指的是支座筋,只是图中的标注怎么钢筋直径前都有个"1"呢,不知道是什么意思
2008-08-13 15:50:28
-
原位标注及集中标注都很清楚,什么地方你不清楚?
2008-08-13 21:42:34
-
本来准备画凸窗的,然后圈梁怎么也布置不上去,一边翘起来了,还有顺便帮我看一下卫生间板是不是标高改错了,总觉得怪怪的,那个跨板受力筋怎么也戳出来了
-
短肢剪力墙结构里,图纸上说:凡未设边框梁的剪力墙内均设置暗梁是什么意思呢?E
我在画梁的时候发现这个梁中间有一部分被剪力墙断开了,那么这个剪力墙内是不是要设置暗梁呢?问题补充:如果要画暗梁,那么这个框架梁是不是要断开画上去才行?
-
湖北省定额中,弧形的有梁板结构,板套有梁板,梁套弧形梁,而不是套有梁板,是不是有这么一说啊?如果有请问谁能告诉下依据出自于哪里吗?我记不得了!谢谢
-
请问师傅们,我好想在哪里看过说是弧形的有梁板结构,板套有梁板,梁套弧形梁,而不是套有梁板,是不是有这么一说啊?如果有请问谁能告诉下依据出自于哪里吗?我记不得了!谢谢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看