消防应急照明问题
请求各位大神帮我看下这几张图,我有几个问题想请教下
1、应急照明集中电源AE安装是在ALE配电箱中还是电井?
2、接疏散指示灯、安全出口灯的线是以XM-FP-0.5KVA(消防应急灯具专用应急电源)接线示意图为准,还是应急照明集中电源AE系统图 ?还是说两种都接(一种集中电源接线,一种应急电源接线)。
2020-07-27 09:20:04 补充
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、在应急照明配电箱内。
二、两种线都接(通讯联络线与电源线)。例如;2*2.5是通讯联络线,2*4是灯具电源线;
2*1.5是通讯联络线,2*2.5是灯具电源线;
首次提交 2020-07-25 16:37:29 最近修改2020-07-25 19:23:26 (修改过1次)
-
1、是分开安装 的(看看图三)
2、二种线都是需要 接的
2020-07-25 16:45:56