monv 2008-08-13 16:23:02 | 广东省 其他专业 | 3962查看 5回答
抗震楼层框架梁KL纵向钢筋构造2
03G101第54页,抗震楼层框架梁KL纵向钢筋构造, 对梁在柱内的锚固说明是:伸至柱外边且≥0.4Lae,弯折长度为15d, 现在千赢官网首页登录入口对梁的计算设置中,楼层框架梁有三种选择,可是这三种都不是与03G101上的说明一致,究竟是怎么回事?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳平法上说的≥0.4Lae这个数是给做设计的人看得,跟我做预算的没什么关系。是说这个支座的宽不能小于0.4Lae。这是陈青来教授的解释,我去听了他的讲座
2008-08-13 16:40:31
-
软件里节点设置中的是与03G101-1保持一致的。 钢筋计算原则为: 支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。 钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。 钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d }
2008-08-13 16:28:05
-
可按锚固,锚入梁内长度根据混凝土等级和钢筋直径来算,看图集33叶
2008-08-13 16:33:00
-
当柱截面宽度足够直锚长度时采用直锚,柱截面宽度小于直锚长度时采用弯锚伸至柱外边且上弯折长度为15d。 ≥0.4Lae是对设计单位的,要求设计单位设计混凝土构件截面不能太小,和施工单位没有关系。
2008-08-13 16:34:55
-
钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。跟我做预算的没什么关系。是说这个支座的宽不能小于0.4L
2008-08-13 21:41:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看