• 抗震楼层框架梁KL纵向钢筋构造2

    03G101第54页,抗震楼层框架梁KL纵向钢筋构造, 对梁在柱内的锚固说明是:伸至柱外边且≥0.4Lae,弯折长度为15d, 现在千赢官网首页登录入口对梁的计算设置中,楼层框架梁有三种选择,可是这三种都不是与03G101上的说明一致,究竟是怎么回事?

    弯折

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    平法上说的≥0.4Lae这个数是给做设计的人看得,跟我做预算的没什么关系。是说这个支座的宽不能小于0.4Lae。这是陈青来教授的解释,我去听了他的讲座

    2008-08-13 16:40:31 

  • 软件里节点设置中的是与03G101-1保持一致的。 钢筋计算原则为: 支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。 钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。 钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d }

    2008-08-13 16:28:05 

  • 可按锚固,锚入梁内长度根据混凝土等级和钢筋直径来算,看图集33叶

    2008-08-13 16:33:00 

  • 当柱截面宽度足够直锚长度时采用直锚,柱截面宽度小于直锚长度时采用弯锚伸至柱外边且上弯折长度为15d。 ≥0.4Lae是对设计单位的,要求设计单位设计混凝土构件截面不能太小,和施工单位没有关系。

    2008-08-13 16:34:55 

  • 钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。跟我做预算的没什么关系。是说这个支座的宽不能小于0.4L

    2008-08-13 21:41:19 