琼楼玉宇 2020-07-25 21:08:38 | 北京市 土建预算土建计量GTJ | 4794查看 3回答
剪力墙水平筋代替暗柱部分箍筋怎么处理
图纸中描述的剪力墙水平筋代替暗柱部分箍筋怎么处理?软件是否需要单独设置,暗柱箍筋间距与剪力墙箍筋间距相同时怎么设置,不相同时怎么设置
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果这样的要求,暗柱的箍筋信息不输入就可以了。
2020-07-25 21:11:20
-
你好:
2020-07-25 21:14:42
-
暗柱按照需要的箍筋间距输入,剪力墙水平伸入暗柱的不用管,当剪力墙画到暗柱时,一般是画满覆盖暗柱,剪力墙的钢筋布置到端部的,所以水平筋部分不需要考虑.
2020-07-26 08:52:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看