• 关于框架梁拉筋的根数问题m

    框架梁截面为250*700,箍筋为A8@100/200,腰筋为G2A12,按平法规定该梁应设置拉筋A6@400,软件实际操作时 ,计算设置时为默认,原位标注时当输入腰筋G2A12时,拉筋自动变为A6,我在汇总计算后,查看发现拉筋数量软件不是按A6@400计算的,而是按A6@200计算的,不知是怎么搞的!请各位朋友指点迷经!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你最好看看你的拉筋计算公式,你看看那个拉筋根数的计算,正常情况下是对的,你看看计算式子,式子如果正如你所说在修改,如果不是的话你查查自己的手算根数,另外就是看看你的腰筋具体输了几根,如果是四根的话那它的数量没有问题的

    2008-08-13 16:50:56 

  • 直接将按照以下部分将默认状态的(A6)改为:A6@400就行了,如图

    2008-08-13 16:41:55 

  • 那你直接在拉筋里面输A6@400就是你想要的计算结果了。

    2008-08-13 16:43:21 

  • 腰筋是在梁定义时输入的,在侧面纵筋处输入。 拉筋根据101图集间距为非加密区箍筋间距,所以软件时正确的

    2008-08-13 16:43:37 

  • 是的,在定义梁时就定义好拉筋.

    2008-08-13 16:59:51 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题