晕头转向 2020-07-26 14:27:05 | 云南省 土建土建计量GTJ | 1872查看 5回答
关于梁通长筋的设置问题
各位前辈、老师们好,今天拿到新图纸发现了一处困惑的地方,特此请教
如图:
集中标注有上部通长筋的信息,图纸说明中说带“()”的原位标注是通长钢筋。图一左右两端带括号的原位标注信息一致倒还好说,但图二图三左右两端的信息就不一致了…… 所以很困惑,不知如何设置这几根梁的通长钢筋
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
设计人的理念有点模糊。
带括号本身是架立筋是不进入支座与支座筋搭接计算的,可这图上的标注是跨中筋的意思,通长就是要进入支座。
直接在跨中筋位置别带括号输入就行了。
2020-07-26 14:31:52
-
集中标注与原位标注不同同时,原位标注优先为原则,这样图二左边皮右边跨面通长钢筋分别是4C20和3C20了。
首次提交 2020-07-26 14:30:00 最近修改2020-07-26 14:31:07 (修改过1次)
-
你好:
2020-07-26 14:32:58
-
在对应的跨中筋里输入,不要输入在括号内
2020-07-26 14:34:48
-
没凝问,集中标注与原位标注信息共享的,但有原位标注必须原位优先,截图二,三情况以原位标注输入钢筋信息即可。去掉括号,
首次提交 2020-07-26 14:48:51 最近修改2020-07-26 14:50:43 (修改过2次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看