平淡是真 2008-08-13 22:45:01 | 广东省 土建算量GCL2013 | 2789查看 22回答
钢筋接头多少米计一个j
在钢筋计算中,通长筋的接头按多少米算一个,有何依据?遇到甲方要按十二米算一个接头,觉得不合理,但找不到相应的依据,请高手指点。问题补充:广东地区定额上无此规定,不知还有其他证据可依,急盼回复!!!
全部回答
(22)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳钢筋接头按以下:
2008-08-14 08:10:19
-
山西的定额:计算钢筋工程量时,应按施工图或规范要求,计算塔接长度;设计未规定塔接长度的,直径25mm以内(盘圆除外)每8m计算一个接头,直径25mm以上的每6m计算一个接头,接头长度按规定计算。
2008-08-14 08:24:34
-
如果是结算,就看看实际买的钢筋是多少米一根,就按多少米计算,如果是清单无所谓
2008-08-14 08:26:42
-
我认为设计不规定时应该按定额规定计算,河北定额25mm以内者,8m长一个接头;直径25mm以上者,6m长一个接头".
2008-08-14 08:32:26
-
这种情况,按钢筋实际长度算,一般情况是9米。
2008-08-14 08:48:02
-
应根据购买的钢筋长度来确定
2008-08-14 08:52:25
-
通长筋接头还是按定额的规定执行,这样有理有据,可以说服甲方。
2008-08-14 09:00:13
-
定额里有规定直径25以内的8m一个接头,25以上的6m
2008-08-13 22:49:57
-
一般应该为9米
2008-08-13 22:52:04
-
定额的钢筋计算规则中有明确规定,河北定额是:直径25mm内8m计算一个搭接,25mm以上6m计算一个搭接。
2008-08-13 22:55:14
-
在钢筋计算中,通长筋的接头按多少米算一个,有何依据?遇到甲方要按十二米算一个接头,觉得不合理,但找不到相应的依据,请高手指点。 现在的成品钢筋定尺长度为9m或12m但一般不按钢筋定尺长度计算而要以定额规定为准,因为定额是综合考虑的如一些省是7m,除非设计有说明按设计长度计算否则按定额规定,但墙柱构件不论多高每根钢筋每层一个接头
2008-08-13 22:59:15
-
一般按8米来计算的,
2008-08-13 23:36:24
-
在钢筋计算中,通长筋的接头按多少米算一个,有何依据?遇到甲方要按十二米算一个接头,觉得不合理,但找不到相应的依据,请高手指点。 你查一下当地的组价定额,一般按8米来计算计算一个钢筋接头,原因是正规的国产钢筋是9米的定尺长度,其在结构中的有效长度为8米。
2008-08-14 05:20:00
-
钢筋接头多少米计一个? 回答:如果是柱一层算一个,是梁有9m和12m定尺,具体就要看您进场的非盘圆钢筋,盘圆钢筋没有定尺
2008-08-14 07:28:47
-
按照当地定额钢筋规定的定尺长度在: 工程设置--计算设置--搭接设置--修改墙柱垂直筋定尺、其余钢筋定尺数值即可。
2008-08-14 07:37:48
-
一般按8米来计算的,你看你们单位买的钢筋一根是多少米,千赢官网首页登录入口软件默认的是10m
2008-08-14 07:46:48
-
一般是9米计算
2008-08-14 07:56:52
-
那要看供货方给你提供的是几米了,我们这一般是按9米计算的。
2008-08-14 08:11:48
-
1.山西定额里有规定直径25以内的8m一个接头,直径25以外的6m一个接头 2.实际施工中钢筋9m一根 3.柱子应按层计算搭接
2008-08-14 09:12:43
-
我在软件里面试一下了,10米一个接头。
2008-08-14 10:22:37
-
在钢筋计算中,通长筋的接头按多少米算一个,有何依据?遇到甲方要按十二米算一个接头,觉得不合理,但找不到相应的依据,请高手指点。答:我觉得应该按实际来计算,得看你买钢筋的时候,钢筋是多少米定尺的就按多少米计算。
2008-08-14 08:14:13
-
1.河北03定额上册151页说明第二项第3条,"25mm以内者,8m长一个接头;直径25mm以上者,6m长一个接头". 2.从市场上买的钢筋是9m长一根,所以按8m一个接头是对的,若按9m一个接头是不合理的,若是按12m一个接头的话,更是谎谬之极.愿上帝怜悯他!
2008-08-14 08:20:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看