weiyu8086 2008-08-14 11:29:37 | 河北省 其他专业 | 1942查看 10回答
在图示钢筋一般有受力筋和负筋,问题: 1、位于板
在图示钢筋一般有受力筋和负筋,问题: 1、位于板底部的受力筋是不是分布筋? 2、负筋(也就是施工中说的扣铁),一般布置在板上层与梁交接处,在施工固定时是不是需要分布钢筋用于支撑负筋?这部分钢筋如何计算?是不是按照图纸标示“未注明的钢筋均按....”计算
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、位于板底部的受力筋是不是分布筋? 答:对于单向受力板来说,短向的是受力筋,长向的可以叫分布筋的。 2、负筋(也就是施工中说的扣铁),一般布置在板上层与梁交接处,在施工固定时是不是需要分布钢筋用于支撑负筋?这部分钢筋如何计算?是不是按照图纸标示“未注明的钢筋均按....”计算 答:分布筋一般的是起固定负筋的作用,板的马凳钢筋才是起支撑负筋的作用。 未注明的钢筋,一般的是指在图中没有标注或未在图中体现而施工中又必须发生的钢筋。
2008-08-14 11:39:07
-
1.不是的,都是受力筋 2.负筋的分布筋定义的时候就有,默认是a6@250的,你可以按图纸的说明修改,在计算设置板中第6条。
2008-08-14 11:32:59
-
在板底部的为受力筋,分布筋是扣铁上的,在软件上分别定义就可以了,扣铁按负筋定义,就会自动出现分布筋的信息,你可以根据图纸设计进行修改就可以了
2008-08-14 11:37:25
-
分布筋就是与负筋构成网片的钢筋,双向板底层筋一般为网片状,都为受力筋。
2008-08-14 11:37:26
-
1.都是受力筋 2.负筋图纸应该标注有型号和间距,未标注的按照说明布置,也是按照先定义构件,后画的方法做的。
2008-08-14 11:39:33
-
位于板底的钢筋是受力筋,负筋的分布筋在计算设置中设置.软件默认a6@250,如不同可修改
2008-08-14 11:40:50
-
板底部的钢筋不是分部筋,分布筋是同负筋形成网格
2008-08-14 11:43:47
-
位于板底的钢筋是受力筋,负筋的分布筋在计算设置中设置.软件默认a6@250,如不同可修改
2008-08-14 12:34:29
-
1.位于板底都按受力筋考虑,没有必要分受力与分布筋. 2. 负筋一般在梁或墙的上面(就是扣铁),负筋上面有分布筋,软件默认的是A6@200,你可以根据你的图纸设定.
2008-08-14 13:12:13
-
板底都按受力筋考虑,没有必要分受力与分布筋. 负筋一般在梁或墙的上面(就是扣铁),负筋上面有分布筋,分布筋是同负筋形成网格
2008-08-14 14:13:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看