barra 2008-08-14 15:50:41 | 重庆市 其他专业 | 2400查看 4回答
构造柱钢筋计算(手算)c
构造柱钢筋计算(手算)是怎样的? 能否给我详细的解答
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般是:主筋两端俩锚固每层给一个搭接,箍筋按照说明计算加密区和非加密区就行了
2008-08-14 16:17:49
-
算全高-保护层+钩勾长度。
2008-08-14 15:58:08
-
一般情况下部钢筋是预留的,具体长度图纸一般都有标注(多数为露出楼板450),上部钢筋很多都是植筋植上的(多数露出梁450mm),然后在下部预留筋与上部植筋之间为构造柱主筋
2008-08-14 15:58:24
-
主筋计算总长度减去保护层厚度,然后加上弯钩长度或者搭接长度.箍筋用长度除以间距,取整加一即是箍筋的根数,然后乘以箍筋长度(柱周长加弯钩长度)
2008-08-16 00:46:25