lkuan666 2008-08-14 17:15:49 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1440查看 3回答
剪力墙凸窗的位置,为悬挑板,板下栏板的配筋还是单给
剪力墙凸窗的位置,为悬挑板,板下栏板的配筋还是单给出的,在这中情况下,在凸窗的位置,怎么扣除洞口,保证剪力墙钢筋的计算正确,再者,剪力墙在飘窗的位置的加强筋怎么设置,加入飘窗下的栏板在单构件中输入,那么凸窗加强筋怎么设置?高手指点一下
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙在飘窗的位置的加强筋最好是在单构件中输入
2008-08-14 21:32:16
-
安凸窗在墙上的尺寸扣洞口,凸窗加强筋也可在单构件中输入.飘窗下的栏板可以定义为剪力墙或梁直接画在图中
2008-08-14 18:55:23
-
在单构件中输入就可以了。
2008-08-14 20:36:52