@猪西女孩 2020-07-30 11:41:59 | 广东省 安装 | 1100查看 2回答
模块设备与接线盒
①QYKX这个图例是什么?(安装在低压配电房内的)带有3个模块,是否3个模块要计3个接线盒?这个设备是否要计取接线盒?
②电话和电话模块,信号阀、水流指示器和输入模块,如果电话模块,输入模块计取了接线盒,电话、信号阀、水流指示器还要不要计取接线盒?
③排烟阀、防火阀、流量开关、压力开关、水流指示器、湿式报警阀是否要计取接线盒?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个图例是消防弱电箱,那些只需要计取一个接线盒即可。
2020-07-30 12:20:18
-
1、图一是配线箱,模块在箱内不需要计算接线 盒
2、输入模块计取了接线盒,电话、信号阀、水流指示器还也要计取接线盒
3、排烟阀、防火阀、流量开关、压力开关、水流指示器、湿式报警阀也是要计取接线盒
2020-07-30 12:23:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看