xm1211 2008-08-15 10:31:54 | 河南省 其他专业 | 463查看 10回答
两个单元的基础相差3米,按最深的基础定义基础层高,
两个单元的基础相差3米,按最深的基础定义基础层高,然后把其他的构件属性的标高都修改后,汇总计算后,基础深的构造柱的钢筋会把相差的3米长度加进去,这是为什么呀?问题补充:我把构件的底标高都修改了呀,在三维里面显示的也是正确的,可就是汇总计算的钢筋长度还是没有变化
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳构造柱的标高是构造柱的私有属性,你要看一下图形看一看图里面柱的属性是不是改了,不把不会出现,3m相差比输大,钢筋汇总后一定会少的,你看一下,不要在定义构件里面改,要在绘声绘图里面选中构造柱进行标高的修改。
2008-08-16 08:36:41
-
在图上,点柱子,按右键,属性里看一下,是不是把底标高修改了。
2008-08-15 12:26:30
-
构造柱的底标高在构造柱属性里按图改好!
2008-08-15 10:35:16
-
你没有调整构造柱的底标高。 浅单元里的所有构件的底标高都要修改。
2008-08-15 10:35:25
-
你没有修改柱子的底标高
2008-08-15 10:35:35
-
相应处的柱的标高也是要修改的,因为柱的标高是按默认的基础底标高
2008-08-15 10:36:28
-
修改基础底标高,只是把筏板基础修改了,你还需要针对各个构件的不同标高将其选中,在属性定义器里进行修改,你可以从三维里看到,如果只是修改了筏板,那么其他构件的标高还是不会改变的。
2008-08-15 10:38:04
-
把构造柱的底标高在属性里再改一下看看怎模样。
2008-08-15 10:40:06
-
你先修改一下构造柱的底标高.
2008-08-15 10:44:08
-
就廖修改一下柱的底标高,
2008-08-15 11:14:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看