财源滚滚 2020-08-03 08:48:51 | 广东省 土建施工 | 905查看 2回答
框架梁柱节点的箍筋和半框架梁一边在暗柱节点箍筋必需要设置吗?
框架梁柱节点的箍筋和半框架梁一边在暗柱节点箍筋,施工时必需要设置吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、是否设置,必须看你的具体工程图纸和设计要求。
2、只有框架结构中才存在柱梁节点核心区箍筋不同,暗柱只是墙的边缘加强带,不是独立构件,不存在与梁形成支座关系,是墙为梁提供支座。
2020-08-03 08:53:12
-
你这是咨询什么的箍筋呢?
2020-08-03 08:53:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看