• 墙体输入高度的问题,比如层高3m的楼层,我把墙体定

    墙体输入高度的问题,比如层高3m的楼层,我把墙体定义为3m高,顶标高定义为3m,现浇板输入120厚,位置输入的是外墙外边线都有板,顶标高为3m。墙体保温输入以后:生成的结果是这样的:墙体等于长度*3m*0.24,现浇板还是面积*0.12厚,墙体保温呢是墙体长度*3m. 我的问题:1、墙体应该是扣除板的体积的啊?怎么不扣?还是说输入墙体的时候必须输入高度(3-0.12=2.88m) 2、现浇板画图的时候是应该输入房间净面积呢?还是输入中心线之间?还是输入外墙外边线之间的面积? 3、保温层的面积怎么也是高度乘以3m呢?应该是墙体长度乘以(3-0.12)才对啊。

    问题补充:1rh1987所说的,不扣除镶入墙体内的板体积,这样不对,河南的规定,必须是算至板下面的净体积!工程量是:墙体长度*板下高度*墙厚 强哥:我这是没梁的。 楼下JM:你说的不对吧,应该是净面积啊,保温层应该是*(3-板厚0.12)才对吧

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    外墙不扣嵌入墙体的板头,这是计算规则规定的,见定额143页第1条。 现浇板画图的时候是应该输入房间净面积呢?还是输入中心线之间?这要按设计图纸实际标注尺寸输入。 保温层的面积怎么也是高度乘以3m,外墙保温层软件是按墙高度计算的。

    2008-08-16 16:59:58 

  • 外墙不扣嵌入墙体的板头,这是计算规则规定的 板是根据板的实际面积画的 墙体保温可以根据实际需要修改代

    2008-08-16 16:13:49 

  • 我来说一下: 1、墙体是板的支座,在计算时不扣板的,因为软件在计算板时,是计算到墙内侧边的 2、现浇板画图的时候是直接点上去,或用其它方式画上去,但是软件在计算时,仍然是计算到墙或梁的内侧的 3、保温层的面积中是可以修改的,或用代码进行处理的 你试一下,有问题再交流

    2008-08-16 16:17:40 

  • 这要看你是用的什么计算规则了,清单有的规则和定额就不一样。你要按实际确定。

    2008-08-16 16:19:04 

  • 你的墙上面直接就是板了?梁呢?板头不扣,要扣梁,看样子你梁都没定义! 楼主:呵,我没接触过没梁的情况,不好意思。关于你的问题补充,1、你在工程设置时,是否正确选择了当地的计算规则,软件应该是按选定的计算规则计算的,你也可以通过“查看构件图元工程量计算式”时点墙构件查看计算规则,看墙与板的扣减关系,如果与你当地的计算规则不同,很有可能是没有在工程设置中正确设置计算规则,如果确实正确设置了但是显示的计算规则有误,可与千赢官网首页登录入口联系进行修正,如果暂时不能修正,可能只有用你的办法,幸苦的在输墙高度时手工扣减板高度了。2、根据我这地区的计算规则,我们的板一般按中心线布置,软件根据规则自动扣减,这个问题也可以查看计算规则,确认你应该按何种方式绘制图元。3、保温层的问题要看你是外墙墙内侧保温还是外墙墙外侧保温,外墙墙内侧保温应按净高计算,外墙墙外侧保温按全高计算。

    2008-08-16 16:20:19 

  • 1、墙体应该分内、外墙,计算规则是不同的,外墙算到板底,内墙算到板顶。 2、现浇板画图输入中心线之间。 3、保温层的面积也是高度乘以3m,因为保温层是不分有无踢脚等都要做的,所以应该是墙体全高。

    2008-08-16 16:22:51 

  • 应该是软件自行扣除,我们输入墙体高度时都是输到板顶面的,墙体高度随楼层标高默认,不要修改,你修改的标高,软件就不按默认的规则计算饿

    2008-08-16 16:24:55 

  • 按默认的标高进行画图,软件会自行扣减,修改标高则按修改后的高度计算

    2008-08-16 16:32:33 