• 请问在小型空心砌块中加的钢筋网片筋的间距是多少。<

    None
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 要看你当地的设计院出具的图纸,各地区有各地区的规范。最好按图纸要求施工。

    2008-08-16 18:11:34 

  • 有这个规定的吗?得赶快看看图籍 真心感谢提问和回答着

    2008-08-16 18:29:14 

  • 问题:请问在小型空心砌块中加的钢筋网片筋的间距是多少? 这要看施工图纸结构设计的编制说明,编制说明中有要求的按施工图的要求设置,编制说明中指向相关图集的按指定的图集要求设置,编制说明中没有涉及的应该在施工图会审时提出,由结构工程师来解答,钢筋网片一般是按构造要求设置的。

    2008-08-16 19:35:47 

  • 请问在小型空心砌块中加的钢筋网片筋的间距是多少。建筑说明中或图集中有。

    2008-08-16 21:04:08 

  • 按说是500一道可是砌块是190,所以是两批砖一道三批砖一道,也就是400,600,平均500一道

    2008-08-16 22:11:03 

  • 请看02G05图集,小型空心砌块中钢筋网片的间距是每隔400高设置一道 也就是隔两皮砌块设置一道。(一般小型砌块高度为190高,两皮砌块+灰缝=400)

    2008-08-16 17:31:52 