单体楼消防电:机房层加压送风系统线路问题,请详细解释。谢谢
1.风机房:有一个电动泄压阀。泄压阀连线到风机控制箱。还需要连接到消控室吗?
2.单体楼前室,楼梯间有余压传感器。各自单独线路规格不同。请问怎么连线:我知道的连接到机房层风机控制箱处,除此之外,各自独立连接到消控室吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你这两个问题,可以一起解释 你圈起来的是余压控制系统,按你这个系统图来说没有主机,所以不需要连到中控室,只需要连到箱子里的余压控制器即可。具体原理是,余压传感器把信号反馈给余压控制器,余压控制器在控制电动泄压阀动作(其实这里应该是泄压阀执行阀),连线就按系统图为准,他怎么标你怎么算即可,均不需要各自独立连接到消控室
2020-08-04 15:30:07