拾肆弝涒 2020-08-05 10:35:35 | 广西壮族自治区 安装 | 2235查看 2回答
关于超高增加费确定高度的疑问
定额规定“超高增加费确定的高度:有楼层的按楼地面至作业面的高度,无楼层的按设计标高正负零至作业面的高度”。关于这条规定有一下两点疑问,1、这里的“楼地面”是单指建筑物楼地面吗?管廊、设备操作平台、脚手架跳板面、钢结构框架平台,装置钢结构框架平台面(多层)这些算“楼地面”吗?如果算楼地面的话,按“有楼层的按楼地面至作业面的高度”,如果不算楼地面的话按“无楼层的按设计标高正负零至作业面的高度”计算吗?2、“无楼层的按设计标高正负零至作业面的高度”,如果是老厂检修,没有图纸,如何确定标高正负零,是否能按地面为正负零。希望老师能给解答,谢谢。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、这里的“楼地面”是单指建筑物楼地面,管廊、设备操作平台、装置钢结构框架平台这些算“楼地面”计取超高增加费的高度时,是从这些面至作业面开始计算。
2、“无楼层的按设计标高正负零至作业面的高度”,如果是老厂检修,没有图纸,也是从这些面至作业面开始计算。
2020-08-05 10:37:50
-
答:
1、这里的“楼地面”是单指建筑物楼地面。管廊、设备操作平台、脚手架跳板面、钢结构框架平台,装置钢结构框架平台面(多层)这些不算“楼地面”。2、“无楼层的按设计标高正负零至作业面的高度”,如果是老厂检修,没有图纸,可以按地面为正负零。
2020-08-05 10:39:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看