张乘风 2020-08-05 15:32:34 | 陕西省 安装预算 | 962查看 3回答
消防管道管径问题
1、2是消防主干管管径,3是连接至消火栓改变的管径。
问题一:那么4处的两个支管管径是算70还是150
问题二:3处的变径是发生在三通还是蝶阀
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
4处的两个支管管径是算70。
3处的变径是发生在三通。
也就是这个设计末端都是70的管道。
首次提交 2020-08-05 15:36:37 最近修改2020-08-05 15:37:27 (修改过1次)
-
4处的两个支管管径是70。3处的变径是发生在三通处。望采纳
2020-08-05 15:36:25
-
1、4处的两个支管管径是算70
2、3处的变径是发生在三通下
2020-08-05 15:36:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看