张乘风 2020-08-05 15:59:45 | 陕西省 安装预算 | 717查看 5回答
第一张为系统图,第二张为平面图,管线应该怎么走?是图画错了吗?
2020-08-05 16:10:58 补充
系统图中两根立管中间是一个直的水平管,平面图中要经过弯头才能到消火栓,这样做图是可以的吗?还是说一般做图习惯就是按这样理解。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
没错的。
系统图有两处立管,与平面图是对应的。
系统图只是表示走向和管道规格,具体要以平面图为准。
首次提交 2020-08-05 16:06:18 最近修改2020-08-05 16:23:34 (修改过1次)
-
是对的,没错呀。
2020-08-05 16:01:39
-
第一张为系统图,第二张为平面图,管线应该怎么走?是图画错了吗?
答:这个平面图纸与系统图纸是一致的
2020-08-05 16:02:10
-
管线敷设需要现场确定的,消防箱位置及立管位置是决定因素。
2020-08-05 16:02:18
-
图是对的
2020-08-05 16:04:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看