浅笑 2020-08-05 16:28:40 | 湖北省 安装预算计价软件GBQ4.0 | 641查看 2回答
请问,有室外给水管网安装规范吗,例如,管沟挖多深多宽
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
幸福像花一样 钻石专家
答题: 124267 被赞: 30041
设计说明会给你相应数据
2020-08-05 16:31:44
独行者 铂金专家
答题: 57504 被赞: 42447
设计有说明和平面图标注
2022-05-09 09:15:08
室外给水管网的几个疑问
假设一个室外给水系统给水管长度为L,按照计算规则土方沟槽底宽为0.6米,沟槽深度h(不到放坡系数),则V=0.6*h*L,现在有几个疑问麻烦大大给解释下 第一:因为给水管不需要扣除检查井的长度,所以我想问下V=0.6*h*L这个体积是否包含了接口处或检查井的土方量,不包含的话需要增加2.5%? 第二:排水管道回填的时间需要做混凝土垫层和回填砂,我想问下给水管道需要混凝土垫层和回填砂么?还是大管径需要,小管径不需要,为什么? 第三:如图截图1,蝶阀和倒流防止器是否安装在水表井里边? 第四:截图2和3,给水管的管件如消火栓、闸阀、三通等标注位置都要设一阀门井,所有管件都在阀门井里边?
给水管网的计算问题
第一:由于给水管不扣除检查井所占的长度,假如给水管土方开挖V=a*h*L(ahL分别为沟槽的宽/高和长度),那么给水管接口处和检查井的土方开挖放量需要计算么?如果需要的话,是否和排水管一样,按V的2.5%计算? 第二:室外给水管一般选用PE管和PPR管,PE管和PPR管通常选用哪个连接方式?是否是热熔连接,如截图,第一个是室外管道安装,后边两个是室内管道,我想问下,在选择管道安装子目的时间,首先要选择连接方式对吧,所以要选择最后一个子目? 第三:如截图2,热熔连接子目中塑料管件是什么?价格怎么确定问题补充:第四个问题:排水管土方开挖一般都比较深,有的深度在2米以内,有的在2米以外,湖北这边的定额是分开的,分挖土2米以内和2米以外,在套子目的时间是否也要分开计算,分别套子目?
室外给水管网
DN80、65、50的钢丝骨架管套定额分别套取工程外径多少的定额
室外给水管网定额
如下,这个混凝土管管径是指外径?内径还是公称直径?2022-05-09 09:27:51 补充
室外铸铁给水管、钢管给水管需不需要做刷油防腐?