123456 2020-08-05 18:12:37 | 河南省 安装 | 756查看 4回答
请问大家下图关于水平避雷带的问题
请问大家水平避雷带是每层另外计算吗?和每三层利用圈梁钢筋计算为均压环一样吗?这句话的意思是60M以上每三层计算一圈均压环吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
和每三层利用圈梁钢筋计算为均压环一样,说明应该是重复了需要 与设计 沟通,
是60M以上每三层计算一圈均压环
2020-08-05 18:58:10
-
避雷带是在屋面设置的,不是每层都要。
2020-08-05 18:13:45
-
请问大家水平避雷带是每层另外计算吗?和每三层利用圈梁钢筋计算为均压环一样吗?这句话的意思是60M以上每三层计算一圈均压环吗?
答:水平避雷带就是均压环,一样的
2020-08-05 18:16:59
-
这是均压环,60M以上每三层计算一圈。
2020-08-05 22:21:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看