• 柱表箍筋表示方法

    柱表

    图中箍筋在示意图中只有C10-200,那么括号外c8-100是否表示未注明的箍筋


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    表示方法有问题,外箍按C10-200,拉筋按C8-100,水平筋通过处加一拉筋C8-200

    首次提交 2020-08-06 10:19:48  最近修改2020-08-06 10:21:43 (修改过2次)

  • 表示方法有问题,设计在设计图纸时如果有问题的,一般是详图优先于列表,即像上边老师说的外箍按C10-200,拉筋按C8-100

    2020-08-06 10:24:05 