cxlxin792 2020-08-06 14:42:48 | 广东省 土建预算土建计量GTJ | 5434查看 1回答
剪力墙水平筋代替暗柱箍筋,但剪力墙水平筋与暗柱箍筋大小不一致应如何设置?
图纸说明剪力墙水平筋代替暗柱箍筋,但剪力墙水平筋(C8@200)与暗柱箍筋(C10@200)大小不一致应如何设置?还望在软件上截图告诉我,谢谢大家。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、应该是你理解错了,这里的代替,是指当有水平钢筋的位置,暗柱外箍可以省略的意思,此时,墙水平钢筋的构造是不一样的,注意看16G101-1P76页,如下图,再补一个三维图给你。
2、实际效果是暗柱箍筋与墙水平钢筋隔一布一。
3、GTJ2021新版本已经增加了这个墙节点,定义时暗柱外箍间距增加一倍。
2020-08-06 20:56:35
-
问题:一截剪力墙两端有2个暗柱,一头的暗柱的箍筋要被剪力墙水平筋代替,但是另外一端的柱子剪力墙水平筋不替代暗柱的箍筋,软件如何实现
-
假如图纸暗柱箍筋间距和墙水平筋间距都是200,按上图用墙水平筋替代的话暗柱箍筋间距是不是要改成100?如果暗柱箍筋间距是100,墙水平筋间距是200,按上图用墙水平筋替代要怎样设置呢?
-
剪力墙水平钢筋代替柱箍筋时,箍筋与水平筋间距是一致的,但柱纵筋是搭接设置的
剪力墙水平钢筋代替柱箍筋时,箍筋与水平筋间距是一致的,但柱纵筋是搭接设置的,在搭接区域,根据图集要求,在搭接区域需要按min(5D,100)进行加密。加密区的箍筋应该如何处理?
-
请问暗柱箍筋用剪力墙水平筋代替,在千赢官网首页登录入口应该怎么布置
请问暗柱箍筋用剪力墙水平筋代替,在千赢官网首页登录入口应该怎么布置,是不是用剪力墙覆盖暗柱,墙身水平筋至自动延伸到暗柱里面,暗柱的箍筋就不用布置了?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看