    下图是漏电火灾报警系统,从一层消防控制室引出NH-RVSP-2*1.5穿JDG16的管子,我想问:

    1. 线管的连接形式是图1上去一根管到顶楼然后分线,还是图2每层都从一层出管到每层?求解?

    2. 遇到此类的系统图,我该如何分辨是图一的穿管方式,还是图二的穿管方式?

    3. 希望老师详细解答一下 谢谢了!!!连接形式消防控制室

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、一般情况下是图1的连接方式,即树干式连接方式,参照下图中,竖向的为干线,水平方向一般为支线,线径会小一些;

    2、只有弱电,如网络,电视,电话等涉及信号发散的采用发散式连接方式。