一生平安 2020-08-11 17:21:03 | 河南省 土建预算计价软件GCCP | 1026查看 1回答
16定额的混凝土板浇筑高度大于3.6m、是指地面~板底高度还是板顶高度?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
净高度,到板底高。
2020-08-12 10:16:53
-
河南16定额:室内浇筑高度在3.6m以外的混凝土板,增设满堂脚手架*0.3
室内浇筑高度在3.6m以外的混凝土板,增设满堂脚手架*0.3,这块板下面的柱、墙、梁是不是不用再增设浇筑脚手架了,再增设是不是重复计算了!
-
室内浇筑高度在3.6m以外的混凝土墙,按单排脚手架定额乘以系数0.3
河南定额 室内浇筑高度在3.6m以外的混凝土墙,按单排脚手架定额乘以系数0.3 是不是只计算内墙 外墙不计算吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看