biubiu 2020-08-13 11:40:37 | 四川省 安装 | 4067查看 5回答
WDZ-YJY-4*10+10是指5芯电缆吗?
是WDZ-YJY-4*10+1*10还是指WDZ-YJY-4*10+WDZ-YJY-10,算量的时候是算一根5芯还是分开4芯跟单芯计算?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是WDZ-YJY-4*10+1*10还是指WDZ-YJY-4*10+WDZ-YJY-10,算量的时候是算一根5芯还是分开4芯跟单芯计算?
答:1、WDZ-YJY是铜芯导体交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃聚烯烃护套电力电缆
2、表示五芯电力电缆
2020-08-13 11:42:12
-
WDZ-YJY-4*10+1*10,工程量单根计算
2020-08-13 11:42:36
-
算量的时候是算一根5芯电缆
2020-08-13 11:45:38
-
是五芯电缆。
2020-08-13 12:20:47
-
电缆计算时是不用乘以根数的,这根电缆指的是5芯电缆,即WDZ-YJY-4*10+1*10
2020-08-13 14:19:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看