安装 2020-08-13 15:14:21 | 安徽省 安装 | 1037查看 3回答
横管设置阻火圈跟UPVC止水环问题
横管跟暗敷立管相连接时按照有关技术规程规定设置阻火圈跟止水环
请问是图中标注的地方这是阻火圈跟止水环吗
2020-08-13 15:15:47 补充
请问是图中标注的地方设置阻火圈跟止水环吗
2020-08-13 15:45:59 补充
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不用。
一、截图一,虽然是立管,但画圈处不在楼板的位置,不需要设置阻火圈和止水环。
二、截图二,虽然是横管,但画圈处不是横主干管,不需要设置阻火圈和止水环。
2020-08-13 16:07:37
-
截图圈出的地方没有,是在管道穿越楼板、墙体处才设置的。
2020-08-13 15:19:29
-
穿 墙或楼板是需要
图中标注的地方不需要阻火圈跟止水环
2020-08-13 15:20:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看