幻想~可笑! 2020-08-13 18:42:59 | 北京市 预算计价软件GCCP | 762查看 2回答
关于电缆的套价问题
就看上图的电缆敷设 怎么去定额判断什么芯以及适合什么系数就是1KV还是10KV 电缆截面的面积是不是3*35+2*16=137mm2 如果不是又该怎么去判断呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一般室内敷设的是1kv电缆,定额里面电缆是以三芯(含三芯加接地)考虑的,四芯以上就要开始乘以系数,电缆截面面积按最大规格中单芯来判断截面,比如3*35+2*16,算35mm2的。系数具体可以查看千赢官网首页登录入口当地定额章节说明。
2020-08-13 18:52:02
-
是五芯电缆线,套截面35内子目。
2020-08-13 21:39:26