各位老师,请问矿物质电缆需要计算波折系数吗?就是那个2.5%预留?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
矿物电缆就是铜管,无法波折。
2020-08-14 09:25:27
-
各位老师,请问矿物质电缆需要计算波折系数吗?就是那个2.5%预留?
答:主要是电缆一样需要
2020-08-14 09:16:00
-
矿物质电缆需要计算2.5%系数
2020-08-14 09:18:43
-
矿物电缆不需要。
2020-08-14 09:21:51
-
是电缆就需要计算弯折系数,和材质无关。坐标山东。
2020-08-14 09:22:22
-
定额解释只是说BTTZ的预留长度按实算,并不是不计算波折系数。比如其他电缆算1.5M的部分,那BTTZ就按实际预留的长度算。
2023-05-26 10:59:59